最佳答案

一、不制冷的故障原因及排除方法浮球閥調整不正確,水位太低,調整水位到80——100刻度;排水閥卡死,應更換排水閥;過濾網網架頂端的水分布器淤塞,應清潔水分布器;過濾網太臟,應清洗過濾網;供水管淤塞,應清潔供水管;檢測水泵,水泵燒毀,應更換水泵。除上述故障原因外,進水水壓過低,浮球閥或電磁閥不進水,也會造成不制冷。二、漏水的故障原因及排除方法從排水閥處漏水1、排水閥卡殼或被臟物卡住,閉合不嚴密,應清除臟物;2、在安裝過濾網時,浮球閥被過濾網壓住,造成浮球閥不斷進水,應檢查過濾網,把有剖面的過濾網安裝在浮球閥一側;  3、浮球閥內密封墊片損壞,應更換墊片;4、冷氣機底盤發生傾斜,應調整冷氣機水平;除上述故障原因外,進水水壓過高,導致浮球閥無法閉合嚴密,水位過高,造成排水管漏水。 從風管內漏水1、過濾網斷裂,應更換過濾網;2、過濾網內表面產生毛刺,導致風筒內進水,應保證過濾網表面光滑;3、過濾網太臟,嚴重堵塞,應清潔過濾網;4、水分布器太臟,水直接從水分布器處被吸入風筒,應清潔水分布器;5、冷氣機內的進水膠管破裂,應更換進水膠管;6、帆布軟接安裝不合格,褶皺太多,致使下雨天時水積在帆布上,滲進風筒,應調整好帆布軟接;7、風管的防水膠脫落,下雨天時,雨水從風管縫隙處漏進室內,應重新補好防水膠。 從進水金屬軟管處漏水進水金屬軟管老化或破裂,導致水從軟管處滲漏,應更換金屬軟管。3三、冷氣機噪音大的故障原因及排除方法 電機緊固件松動,應上緊電機緊固件; 冷氣機在運輸或安裝過程中,風筒翹起,應調整風筒; 電機軸承卡住,導致冷氣機噪聲過大,應更換電機軸承或更換電機;除上述故障原因外,風口葉片松動,產生噪音,應固定緊風口葉片,以及風管沒有按設計規范安裝,導致風管產生噪音,應改裝風管。隨著國民生活水平的整體提高、人們對健康的認識越來越強烈,對工作環境的要求也越來越高,一要有稱心如意的薪水待遇,二還希望有一個健康舒適的工作環境,懂得一些解決環保空調常見故障的排出方法,不僅能夠解決機器不能運轉造成的損失,反而能對環保空調有進一步的了解!求采納!!!!!!

回答者:BJSPkZrzOM2016-07-26 00:00