提問者:任小珺loveSH2013-07-16 00:00
照理來說高壓開關遇到系統內壓力過高時會斷開使壓縮機停止工作,為什么有許多時候沒起到這個效果?PS:不是高壓開關一瞬間沒感受到這個壓力的原因...
請問你高低壓的壓力多少,有二個原因.要么你氨加多了.要么空調堵塞了.壓力開關直接用線接.看一下怎么樣.建議要加回泵油去.要不然壓縮機很容易燒掉
回答者:q8347694922016-07-16 00:00
看一下是否是室外機冷凝器表面臟堵,進行清洗,室內機過濾網進行清洗,會有所幫助。
提問者:hzpugq2013-06-15
你好這要檢查空調工作時的壓力才能判斷問題的根源壓縮機有問題冷凝器散熱不好膨脹閥都可以影響空調不制冷最好有高低壓壓力數可以幫你判斷那了有問題
提問者:xiao__diao2016-06-11
有個壓力開關專門控制壓縮機和風扇的電路,它只有在有冷媒也就是有壓力的情況下才導通給壓縮機和風扇供電,沒冷媒肯定是不工作的,你說的壓縮機限壓閥已經壞了,可能是膨脹閥或者管道堵塞,需要清洗管道或者更換膨脹閥。
提問者:冷雨52110152013-12-04
真空沒有抽干凈,造成空調系統氣堵。 把制冷劑放來甩了重新抽真空加氟,抽真空時注意要多抽一段時間,不要看到低壓表剛剛到0 就開始加氟,要多抽一下。還有制冷劑不要加多了,加多了空調系統壓力增大,高壓保護電磁閥頻繁工作導致空調
提問者:kkkmm17272013-06-01
1.查空調開關。 2.查壓縮機電磁離合。 3.查空調線路。 鑒于你改裝過天然氣,你可以先查線路,尤其是插頭,有可能接觸不良。
提問者:bfdrrlh62013-03-12
你好。這要檢查空調工作時的壓力。才能判斷問題的根源。壓縮機有問題。冷凝器散熱不好。膨脹閥。都可以影響空調不制冷。最好有高低壓壓力數。可以幫你判斷那了有問題。58車
提問者:lovetarget2015-09-27