提問者:wojiaobudou2013-08-16 00:00
第一、首先應注意觀察室外機是否有工作聲音(包括室外機風扇和壓縮機)。如果室外機風扇運轉,則說明控制電路基本正常。此時應觀察壓縮機是否啟動,如果壓縮機未啟動,則應檢查電源是否正常。如果用萬用表測量壓縮機電源,確為220V。則應檢查電容是否損壞、過載保護器是否斷路。如果以上檢測均無問題,則應更換壓縮機。 第二、若壓縮機供電端無220V的電壓,則需要檢測控制板繼電器線圈是否燒毀、接觸器觸點是否打火導致阻值增大?如果確認為此類故障,則需要更換繼電器或控制板。 第三、傳感器故障。用萬用表測量室外機盤管傳感器的阻值,如果傳感器阻值偏離正常值較大或存在斷路、短路故障,則需要更換傳感器。 第四、壓力保護開關動作。 第五、環境溫度過高導致系統保護。環境溫度過高、太陽直射無遮陰物體、室外機通風不良都會造成夏季壓縮機過熱保護。 第六、交流接觸器故障。將交流接觸器上電,用萬用表測量交流接觸器的出線端,看有無380V的電壓,如果沒有,則說明交流接觸器內部損壞,需更換新的交流接觸器。 第七、制冷劑過多造成保護性停機。
回答者:dingchao582016-08-16 00:00
放心購買,沒問題,只不過比不開空調非有而已。建議開空調無需過低。也不用長時打開。
提問者:tocrvh2013-12-30
不是氟的問題,空調制冷是密閉系統,跟冰箱一樣,所以氟N多年一般是不需要加的,除非意外泄漏,維修人員只要上門第一件事就是騙你加氟,大家都被騙習慣了,不管查沒查出毛病,都要給你加,所以加氟要放在最后一步,只要沒加前修理好其他
提問者:yuraki0062013-03-26
一般情況下壓力開關是處于常通狀態的,只有壓力異常時才切斷空調。你說短接壓力開關就能制冷,那么顯然壓縮機及整個空調總成是好的,只要檢查一下空調的控制部分的電路就能找到問題所在,記住你說的壓力開關那里也要檢查哦。
提問者:diufjaefer2013-10-26
原因很多,可能是壓縮機壞了不動,可能是電容壞了造成壓縮機不動。可能是沒冷媒。加冷媒一般80-150不等看機器大小。操作難易程度。
提問者:zwqsun2013-06-18
你看壓縮機起動了嗎? 起動了的話查氟 沒起動的話查電容 還有你的設定溫度要底于實際溫度壓縮才會工作啊
提問者:xiaoshancc772013-09-15
不用去4兒子,去專門修空調的店鋪即可,要用洗潔精的泡沫慢慢檢測才知道哪里漏氟,不是隨便能檢測的
提問者:qiyan艷2016-12-14