提問者:nf1472014-01-11 00:00
一般100左右。1、掛壁式內機安裝不水平,常見原因為內機左低右高。 解決方法: 重新水平調整固定掛墻板角度。 2、掛壁式室內機連接管出墻孔內低外高; 解決方法:重新打孔(或擴孔修整)調整穿墻孔角度,達到內高外低。 3、掛壁式室內機排水口位置低于穿墻孔位置,造成冷凝水不能流出。 解決方法: 提高掛墻板高度。 4. 問題:冷凝水盤積灰太多,排水孔堵塞 解決方案:清除接水盤,使排水孔通暢 。5. 問題:冷凝水排水管折彎或壓扁 解決方案:檢查排水管,有損壞時更換新的。
回答者:jamesmustang2016-09-09 00:00
空調掛機漏水一般是由于空調的冷凝水排水不順暢或者是空調內機出風口凝露所致。首先疏通冷凝水排水管,使冷凝水排出順暢;其次空調室內機水平方向的傾斜角度要正確,引出冷凝水管的一側比另外一側略低。同時需要清洗室內機回風過濾網,晾
提問者:Meapsesuloult2013-05-03
空調室內機漏水最主要的兩個原因是:1、冷凝水排出不順暢導致漏水。這種情況首先就需要疏通冷凝水排水管,確保室內機左右傾斜角度正確。2、出風口邊緣凝露。這種情況大多發生在陰雨天空氣濕度比較大的時候。一般把空調調整到高風檔會有
提問者:ylsbt001s2013-07-03
空調滴水的原因一:安裝不牢固:室內機安裝膨脹螺絲未打穩,安裝不牢固影響平衡,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難,從而發生空調機機體滴水現象。空調滴水怎么辦:移動空調器,用普通的液體水平儀重新校準空調位置,配平或者盡
提問者:媛媛aixue2013-06-08
有兩種情況,一種漏得厲害,即是空調排水孔堵塞,這種情況多半是從空調的左邊漏出,二漏得不那么厲害,從空調出風口的地方左中右都可能見到漏水,而且有冷凝水懸掛的式樣,除此之外基本沒什么可能了,如果照你說的以前沒這種問題的話!
提問者:ifgiv2013-06-09
中央空調在這些情況下是會漏水的: 一、結露水管 1.保溫沒做好; 2.管道連接處開縫; 3.管道開裂; 4.水平向管位下塌。 二、風盤 1.安裝不平衡; 2.結露管臟堵或結露管位較高;
提問者:joannazhan20092015-10-02
一,節溫器有沒有打開。節溫器工作怠甫壁何撰蠱辯坍菠開不工作。 二,暖風電機工作不工作。 三,冷卻系水管有沒有漏水。
提問者:woswx11012016-01-10