提問者:hrkhzcc2013-09-10 00:00

中央空調下出風下回風式可以將百葉做長蓋過檢修口,就不用單獨做個檢修口,那么側出風側回風式中央空調也可如此拉長百葉嗎?還是必須得在下面做個檢修口?

最佳答案

可以做的,但是出風口跟檢修口必須要保證一定的距離,避免竄風,影響制冷效果。一般來說,檢修口都是做在回風口一側的,還有就是側送側回的送風方式,也意味著回風口距離內機有一段距離的,而檢修口是要開在內機接管位置附近的,也就是說,檢修口要么開在側送風那邊,要么在機組底下開個檢修口。 建議是做在底下。