提問者:fengxinyi092013-03-02 00:00
我希望可以從您哪里得到有關開利中央空調的保養和維護知識可以?
一、中央空調系統檢修技術: 1、 空調器、風機盤管檢修; 2、空調主機組檢修; 3、 末端設備檢修服務; 4、 空調冷卻塔檢修服務。 二、中央空調清洗: 1、制冷機組、冷卻塔、冷熱水系統、空氣調節系統、循環水系統; 2、冷機組內熱交換設備、冷凝器、蒸發器、冷卻水系統、冷媒水系統; 3、風機盤管表冷器、凝結水管道設備。 三、中央空調保養: 1、空調器、風機盤管保養; 2、主機系統:壓縮機、真空閥門、視鏡、屏蔽泵、真空泵、傳熱管、冷凝器、蒸發器、自控元件器; 3、冷卻塔:風機、軸承、布水器、過濾器、膜料、塔件等。 四、服務內容 1、為您制訂全年中央空調運行保養工作計劃書; 2、定期對主機及末端設備檢查; 3、修理,改造、更換零件及裝配; 4、檢驗壓縮機,并提供換油服務; 5、隨時處理客人投拆及中央空調出現的緊急故障,在接到報修通知后,會在2小時內趕到 現場; 6、全年調整因季節溫差給系統帶來的參數變化; 7、預防性保養小修,包括修理、更換經常磨損的配件; 8、逐月逐日完成中央空調設備的日常運行及常規維護清理工作; 9、對空調系統的設備、水質、空氣質量進行監測、記錄并存檔,每次檢查維修均發給詳盡的報告書。 1.0 目的 規范中央空調維修保養工作,確保中央空調各項性能完好。 2.0 適用范圍 適用于酒店、辦公大樓、各大超市等物業管理公司轄區內各類中央空調的維修保養。 3.0 職責 3.1 主管經理負責審核《中央空調維修保養年度計劃》并檢查該計劃的執行情況。 3.2技術部負責組織制定《中央空調維修保養年度計劃》并組織、監督該計劃的實施。 4.1 制定《中央空調維修保養年度計劃》的原則: a) 中央空調使用的頻度; b) 中央空調運行狀況(故障隱患); c) 合理的時間(避開節假日、特殊活動日等)。 4.2《中央空調維修保養年度計劃》應包括如下內容: a) 維修保養項目及內容; b) 具體實施維修保養的時間; c) 預計費用; d) 備品、備件計劃。 4.2.1 對中央空調進行維修保養時應按《中央空調維修保養年度計劃》進行。 4.2.2 制冷技工負責中央空調的日常維修保養、中央空調的大型修理及PC中央處理器的故障處理。 4.2.3 冷卻塔維修保養。 4.2.4 用500V搖表檢測電機絕緣電阻應不低于0.5MΩ,否則應干燥處理電機線圈,干燥處理后仍達不到0.5MΩ以上時則應拆修電機線圈。 4.2.5 檢查電機、風扇是否轉動靈活,如有阻滯現象則應加注潤滑油;如有異常磨擦聲則應更換同型號規格的軸承。 4.2.6 檢查皮帶是否開裂或磨損嚴重,如是則應更換同規格皮帶;檢查皮帶是否太松,如是則應調整(每半個月檢查一次);檢查皮帶輪與軸配合是否松動,如是則應整修。 4.2.7檢查布水器是否布水均勻,否則應清潔管道及噴嘴。 4.2.8 清洗冷卻塔(包括填料、集水槽),清潔風扇風葉。 4.2.9 檢查補水浮球閥是否動作可靠,否則應修復(不定期)。 4.3.0擰緊所有緊固件。 4.3.1清潔整個冷卻塔外表。 4.3.2風機盤管維修保養:制冷技工每隔半年對風機盤進行一次清潔、保養。 4.3.3每周清洗一次空氣過濾網,排除盤管內的空氣(不定期)。 4.3.4 檢查風機是否轉動靈活,如有阻滯現象,則應加注潤滑油,如有異常摩擦響聲則應更換風機軸承。 4.4 柜式蒸發器維修保養: a) 每周清洗一次空氣過濾網; b) 清潔蒸發器散熱片; c) 清潔接水盤。 4.5 水冷式冷凝器、蒸發器維修保養(清除污垢): a) 配制10%的鹽酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5g緩蝕劑); b) 拆開冷凝器、蒸發器兩端進出水法蘭封閉,然后向里注滿酸溶液,酸洗時間為24小時。也可用酸泵循環清洗,清洗時間
回答者:女郎0072016-03-02 00:00
聯系一家當地的專業點的清洗公司。然后讓對方技術人員先對設備做個檢查(因為有些可能要更換),然后讓他們做個方案,自然就知道價格多少錢了。
提問者:夢幻國度ABC2013-11-16
不同公司,有不同的標準,主要包括服務費和材料費等部分。以下提供中央空調的部分維護保養費用(帶 * 不含材料費) 1、空調機房主機、冷卻塔、水泵等系統 ⑴、制冷主機維修保養費:每大卡費用為0.03。*
提問者:moonstein2013-05-05
在1996年海信國內率先引入日本變頻空調技術,海信變頻空調在97年成為國內第一臺變頻技術空調。隨著技術的發展,由原來交流變頻,發展成第一代自主知識產權的180°全直流變頻空調。那么,海信空調怎么樣?海信空調扇如何保養及清
提問者:2016-07-27
在4s店也才100元 在一般修理鋪也就20到50元 不然很貴的哦
提問者:xywh202015-06-22
主要考慮您的開機時間,假定是主機是一用一備的項目,如果是酒店一年5個月24小時運轉,建議每年換一次油,如果是寫字樓5個月12小時運轉,而且還要休息雙休日,建議2年換一次油,如果您是個工廠365天24小時運轉,建議一年換兩
提問者:trtckscoaxikxe2013-11-11
一般家用空調材料(消毒清洗劑)成本掛機十幾元,柜機二十幾元,加人工工資通常收費分別是50-60/80-100。貴就貴在人工上,想一想空調師傅頂著炎熱夏天在修空調,是很辛苦的。以下是按照格力空調清洗保養收費標準收取,如超出
提問者:lixunhuanjy2016-04-26