提問者:prudy2013-05-28 00:00
什么情況下空調會漏水,有沒有辦法解決?謝謝!
冬天空調制熱時,室外機溫度交換器溫度很低,會慢慢結霜,空調會自動進行除霜處理,所以就會有化霜水流出來,這是正常現象。解決的方法就是在室外機底部安裝接水盤和排水管。
回答者:267嚴白虎2016-05-28 00:00
空調制熱時室外機滴水不正常。 空調制熱時,通過換向閥切換了制冷劑的流向回路,將室外機做為蒸發器吸收熱量,制冷劑再將吸收到熱量帶到室內機,此時室內機做為散熱器將熱量散發出來,達到制熱目的。通過上述原理可以了解到,在制
提問者:hdcei2013-08-14
這是冷凝水,兩個管子都有的,只是通常粗管比系管的水更多一些,
提問者:kv3s9k6v2016-08-26
量一下壓縮機電流吧,可能管路或壓縮機內部有問題導致壓縮機工作電流大
提問者:ikkff9724yv2016-08-09
室外機連接銅管接頭處是裸露的,產生結露水是正常的,但如果出現結霜的現象,就不正常了。如果液管閥門結霜,說明缺氟嚴重;只有氣管閥門結霜,說明略微缺氟或環境溫度過低;兩個閥門都結霜,說明系統有二次節流現象,應及時報修檢查為妥
提問者:九九客服D2013-05-12
中央空調管道漏水的原因以及解決辦法原因一:壁掛式空調內機安裝不水平,常見原因為內機左低右高。解決方法:重新水平調整固定掛墻板角度。原因二:壁掛式空調室內機連接管出墻孔內低外高,這個就是打孔技術人員的原因了。解決方法:重新
提問者:jwx199812302016-02-28
空調是生活電器中用得比較多的一種電器,東西使用的時間長了都會出現一些故障,比如說空調外機漏水的故障原因及解決方法: 1、制冷過程中產生的冷凝水從排水管處流出;屬于正常現象。 2、安裝不水平;及時調整位置,規范進行空調
提問者:1杺O孓2016-07-13