冷卻水塔的保有水量是什么意思

提問者:jxsoizod2013-04-19 00:00

請問一下,冷卻水塔中涉及到的保有水量怎么計算,除了 保有水量這個參數外還有其他的參數嗎?

最佳答案

你好. 指的大概是圓形玻璃鋼機力通風逆流式冷卻塔吧? 冷卻水塔的保有水量是指塔底的蓄水容量(塔徑面積乘深度、修正錐度),主要在配水泵時作參考。 冷卻塔除了自身一大堆尺寸、重量、淋水面積、進風面積、風機資料、填料資料、布水管資料、進出水管規格外; 單位時間冷卻能力-----X噸/H循環水量。與進出水溫差(如4--、5度溫差)是重要的參數。等等。僅供參考 答評論問題: .指每小時靠水泵流經有關設備和冷卻塔的流量,因是循環利用的,固稱循環水量. 此量乘進出塔的冷卻水溫差便可求算其冷卻能力..與水處理投藥時要計算的蓄水總容量沒直接關系 續答2評: 蓄水總容量不只是塔底部分,它包含塔底盆、所有的管道容量和設備里的冷卻水容量。投藥以其為依據計算。 水處理是一個專業,包括化學除垢、預膜保護、殺菌殺藻、、穩定水質PH值等等。我是門外漢,再問就要露餡了 續:整套系統是設計時配置的,循環水量是根據要冷卻的熱負荷求算得的;泵是以循環水量配備的。蓄水總量與循環量無關(但你配藥應知道)。 泵有兩關鍵參數:排量、揚程;排量是配循環水量的,揚程是考慮到現場塔與泵房的高度差選配的。有其他問題通過短信、留言板或另提問題溝通吧,回答過的問題不是經常查閱,會疏漏、延誤的,見諒

回答者:allenjcx2016-04-19 00:00

相關問題

車友關注

最新標簽

按字母分類:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ0-9