提問者:ruby8611232013-06-21 00:00
格力天井空調指示燈3 閃爍8次一停 過會又閃8次一停 這樣循環閃爍 是什么原因啊?怎樣查修?
黃燈亮紅燈滅3秒閃爍1次——高壓保護 2次——防凍結保護 3次——低壓保護 4次——排氣溫度過高保護 6次——通信故障 紅燈亮黃燈滅3秒閃爍1次——化霜 8次——水滿保護
回答者:Supking2016-06-21 00:00
這個 是有故障的 你先看下電源是幾V的 我之前有遇到過
提問者:yhh19792013-11-13
最可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。高壓過高過熱的原因及排除:1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。3,管路系統堵塞
提問者:icemoonstar2016-06-16
運行燈閃爍有規律,那都是故障。如果制熱只是閃一下,幾秒后才再閃下,一般都是空調的壓縮機在轉,那就是空調的防冷風功能,等幾分鐘室內機會自動運行的,不是故障,化霜時顯示也是一樣。
提問者:2013-06-17
三洋空調運行指示燈閃爍,多為空調保護狀態。 如果你的空調,不是新機,而是已使用多年的老機的話,很可能是壓縮機內壁與壓縮機油所產生的氧化皮。所致的毛病。 如氧化皮,都在毛細管內,致使空調壓力過高,空調自動過流保護。
提問者:yaobin92016-05-11
大金空調運轉燈閃爍,不運作的原因: 1、首先看是剛開機還是已經運轉了一段時間,如果是剛開機的話,室外壓縮機啟動需要三分鐘的時間; 2、如果已經等待三分鐘左右,空調還是不制冷制熱就是是室內外通訊不暢或者沒有冷媒了;
提問者:Andy7c2016-08-23
如果內機能正常開機工作,單外機不行還可以檢查外機,能開機不工作卻只有指示燈閃爍,應該是通信故障
提問者:zhengchunlian2015-12-03