公司有30多個消防應急燈,斷電后閃一下就不亮了,查看電池組電壓在6.5V,交流12V變壓器正常,按測試按鈕的時候也是只閃一下就不亮,是否是電池組的問題,求高手解答。如果是電池組的問題,為什么斷掉一個燈泡之后另一個可以正常工作。
1.線路問題,平時就沒有通電,應急照明燈沒有充電,電量不足,閃一下就不亮了 2.線路正常通電,就是這批應急燈本身電池組的問題 3.你說的情況:電池組的問題,為什么斷掉一個燈泡之后另一個可以正常工作。那就是照明燈內部線路接觸不良,造成短路問題,建議讓廠家更換
回答者:wang6k3j2016-07-14 00:00
消防應急燈使用充電電池,不能長時間處于通電狀態,即浮充狀態。可以嘗試斷電,使其電池電量耗盡,再充電。正確使用時應該定期斷電,延長電池壽命。
提問者:fltz8615882013-03-10
現在有幾十塊到貳佰塊左右的,還是買個換上吧
提問者:haorengmmm2013-04-02
消防應急燈不停閃爍原因:1、電池未裝好(電池的連接線接觸不良),電池短路或電池失效時,應急燈具面板部分的黃色故障指示燈以3Hz的頻率閃爍,并且發送報警聲音,以每分鐘響一次,每次報警持續時間2-3秒鐘。此時斷開市電或排除故
提問者:張冒住2016-04-26
這個很明顯是變壓器的問題,應急燈的額定電壓有的是12V-24V的,如果長期大電流,低電壓充電,就容易造成應急燈電池損壞,也有可能是低電流大電壓。你只能換新的吧,新的才50多元。
提問者:chihesan032013-04-02
一、新國標消防應急燈增加了自檢功能和故障報警功能: 1.消防應急燈具連續主電工作30天+/-2天(即30天左右)后,燈具會自動應急35秒左右,之后恢復到主電功能; 2.當消防應急燈具連續工作一年之后,燈具會自動應急照
提問者:zhudingyishi2016-04-29
應急燈的蓄電池沒用啦,或者一個燈泡壞了,就這兩個原因! 我們公司的應急燈就是這樣子,如果考慮經費問題,可以更換蓄電池,但不知你們是那種應急燈,現在太部分都用LED的燈泡,用的就不是老式的蓄電池啦!這個比較難找電池,如果