提問者:yrz1202013-10-28 00:00
空調低壓報警原因及處理辦法: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。 2、機房專用空調充氟的量不夠。冬天氣溫低時,可能發生類似情況。如果查明原因的確是缺氟時,應向系統補充氟利昂制冷劑。 3、恒溫恒濕精密空調空氣過濾網太臟。過濾網太臟不及時更換,易產生低壓告警。更換時注意應按照箭頭指示碼放,不能裝反了。 4、機房專用恒溫恒濕精密空調膨脹閥故障。熱力膨脹閥失靈或開啟度小,引起供液不足;造成低壓告警。應加大熱力膨脹閥的開啟度或者更換膨脹閥。 5、機房專用恒溫恒濕精密空調系統中有泄漏。用氮氣進行試壓檢漏,充氣壓力應≥1.4MPa,并且要從系統的高、低壓部分同時允入氮氣,直至平衡為止。系統充入氮氣后,在24h保壓的時間內應無泄漏。如24h內氣溫變化較大,由于氣體的熱脹冷縮特性,壓力會有微小變化,應屬正常;如果壓力變化值超標,那么應檢查漏點,主要查以下幾處: (1)與機房專用恒溫恒濕精密空調壓縮機相連螺母處; (2)與室外機相連的單向閥處; (3)室外機與壓力開關連接處; (4)儲液罐上的單向閥處; (5)管道和盤管等處。
回答者:gackipenae502016-10-28 00:00
特別是冬季和刮風季節最常見,下面為空調發生低壓報警有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。 2、空調充氟的量不夠。冬天氣溫
提問者:cmncmn662013-06-18
特別是冬季和刮風季節最多見,下面總結機房空調產生低壓報警有以下幾個緣由:1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。2、機房專用空調充氟的量不夠。冬季氣
提問者:凌云nba362014-06-24
機器正常的情況下,有一種非故障原因也會引起這種低壓報警……那就是環境溫度過低。供參考 秦山渭水金臺觀
提問者:諾諾的快樂小屋2016-05-07
1缺氟 2水流量不足
提問者:zf_50252013-06-21
數據中心機房里面的空調低壓報警是我們在日常維護中經常碰到的問題。尤其是在冬季和刮風的季節中經常遇到。總結起來主要有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定
提問者:peniawapseCap2013-07-28
缺冷媒了,要加冷媒。
提問者:CC1985_zll2013-04-15