提問者:2013-04-20 00:00
最直觀的就是降不了溫或是少氟
回答者:2016-04-20 00:00
那就是有記憶功能
提問者:copycky2013-04-19
檢查高壓控制器是否好的 檢查冷凝器是否太臟
提問者:coco_pow2014-02-07
有多種原因。比如,管道、濾網堵塞,線路故障等。
提問者:zjxzjw2013-05-01
出現這樣的問題證明制熱是沒有問題的,是不是溫度設定過高,或是風速太低(風機電容)或是室內機蒸發器臟堵,因為機房本身就不怎么流通,打開風向試試
提問者:egsw5169262013-04-20
請問你這個是單系統的還是從系統的,也就是說系統是不是獨立分開的呢,這種情況一般出自于冷凝系統或者節流裝置出現問題了,如果在杭州的話你可以打杭州禾力冷暖設備有限公司的服務電話,他專做中央空調的,鐧懼害鍦板浘
提問者:hjysap2013-06-20
引起高壓警報的原因: 1、高壓設定值不正確。 2、夏季天很熱時,由于氟里昂制冷劑過多,引起高壓超限。 3、由于長時期運轉,環境中的塵埃及油灰沉積在冷凝器表面,降低了散熱效果; 4、冷凝器軸流風扇馬達故障;高壓警報故障排除
提問者:mzqga2013-11-09