紅外雙鑒探測器和玻璃破碎器怎么接聯網報警主機?求接線圖,已附紅外雙鑒探測器和玻璃破碎器的圖片

提問者:蕭蕭暮雨子規啼2013-10-18 00:00

最佳答案

一、上面的震動探測器,“+”是電源12V的正極,“-”是負極。NC是常閉信號,C是公共(意思是壓NC的信號線在報警主機那邊要接防區,壓C的那根信號線,在主機那邊就要壓C。)TAMPER(TAMPER正上方那個是正極,也就是接主機的防區接線柱)是防拆,可以和震動探測器的信號公用一個防區,或是單獨占用一個防區。 二、探測器 從圖片的左側開始:防拆接線柱(公共:NC,防拆信號TAMPER) 探測器報警信號(公共:NC,信號RELAY。)SP可以不接線 GND是12V電源負極,+V是正極 接線方式和上面的描述是一樣的,C壓線到公共端,TAM和REL接防區端。一看主機就能看明白。 記住,電阻并聯是常開接法。電阻串聯是常閉接法。 圖的話暫時沒有

回答者:leao的天空2016-10-18 00:00