麻花豆传媒剧国,亚洲国产精品无码,欧州黄片视频免费观看,外国性生活一区二区

問答

格力空調壓縮機嗡嗡響 啟動不起來 每次嗡嗡響屋里的燈就閃一下 是怎么回事的 電容沒壞

提問者:iodu80792013-06-16 00:00

最佳答案

能聽到嗡嗡聲,說明電機還是能產生足夠大的啟動扭矩的。也基本可以確定啟動電容沒有壞(判斷電容好壞的簡單辦法:用同一型號的電容代換故障依舊的話就可確定電容良好,也可以用萬用表測量)。 壓縮機不能啟動的原因有: 1、高壓側壓力過高; 2、壓縮機內部的運動部件卡死(俗稱卡缸)了。 壓縮機內部電機的直流電阻非常小,啟動電流很大,如果不能啟動,這個大電流會導致線路壓降過大,同網的燈會明顯變暗,同時這個電流令壓縮機的熱保護器動作,切斷壓縮機電機回路,同網的電壓恢復正常,燈的亮度也就恢復正常。 判斷方法: 1、高壓側壓力過高: a、有些能力欠缺的維修人員面對空調制冷(或制熱)能力下降的一般表現時,沒能全面評估和分析原因,一味的補充制冷劑(冷媒,氟利昂),并且因設備簡陋無法定量控制,導致系統壓力過大。有這類維修歷史的空調器,先放掉部分制冷劑,嘗試啟動空調機。 b、系統臟堵或者冰堵。小型空調器一般是用毛細管節流。毛細管之前有一個干燥過濾器,這個部位比較容易產生“堵”。 c、非故障原因:高壓閥沒完全打開,有部分非專業人員移機作業的空調。 2、卡缸: 成因較為復雜,一般是因為壓縮機內部運動部件缺乏潤滑,局部過熱導致。 另外,有些非故障的原因是,電網電壓太低,或者插頭接觸不良等等。

回答者:fn1362016-06-16 00:00

相關問題

車友關注

最新標簽

按字母分類:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ0-9