請問二次儀表,如隔離栓、防雷器什么的,它們是安裝在什么地方?作用是什么?一般和什么安在一起?希望哪位高人能用自己話詳細介紹一下,謝謝、非常感謝
不知道你問的是用在強電上的,還是弱點上的。 強電我不懂,說說弱電吧。 弱電上的二次儀表就是常說的控制室儀表?刂剖业膬x表有很多種分類方法:1。按信號分類:氣動單元組合儀表;電動單元組合儀表 2。按結構分類:基地式儀表;單元組合式儀表;組裝式儀表 3。按功能分類:顯示儀表;控制儀表;輔助儀表 4。按安裝位置分類:盤裝表;架裝表 你所說的隔離柵、防雷器同屬于電動單元組合儀表、單元組合式儀表、輔助儀表、架裝表。 隔離柵、防雷器一般安裝在儀表盤或控制柜內專用軌道上。 隔離柵的作用是:為現場表(即一次表)提供配電電源,并有信號隔離功能。他可以把進入危險場所的能量限制在安全定額以下,保證現場的安全。 防雷器的作用是:避雷器在正常情況下是絕緣體,在發生過電壓的時候就是導體,避雷器首先擊穿,把強大電流導入地面,防止設備受損。 隔離柵安裝在本質安全線路的現場表與盤裝表(或控制系統)之間。信號由現場的傳感器、變送器進入隔離柵,再由隔離柵將信號傳給盤裝表(或控制系統)。而非本質安全線路不用隔離柵,用配電器或端子供電就可以了。 上面我說的電路接線方式是在不需要防雷器的情況下的,如果需要防雷器,那么信號進入控制室首先就要防雷器。 在我以往的工作過程中遇到了兩種說法:第一種是信號進到控制室后直接接防雷器,再接端子排,這樣大的電流、電壓信號根本就沒辦法對控制式儀表造成任何威脅;另一種,信號進到控制室后先接端子排,再接防雷器,這樣現場施工接線就方便很多了。我比較主張前一種,因為安全才是最重要的! 呵呵,不知道對你是否會有幫助。如果還有什么問題,你可以給我Emai:lvyan_dod@163.com
回答者:fcb8805082016-08-26 00:00
工業儀表雖然種類繁多,但都基于平衡原理,包括力平衡、力矩平衡和電平衡等。儀表的感受部分—傳感器將被測參數(如溫度、壓力、流量等),經變送器轉換成容易放大的測量量(如電壓量、電流量和機械量等),再經過放大。放大后的量值,一
提問者:boylcz2013-09-04
現在基本上都是連續量:4-20mA 數字信號:HART協議 開關量:繼電器輸出已成為世界各國的統一標準了,其余的信號基本不用了(如0-10mA/1-5V等等)
提問者:wuxihang2013-09-10
自動化儀表分類方法很多,根據不同原則可以進行相應的分類。例如按儀表所使用的能源分類,可以分為氣動儀表、電動儀表和液動儀表(很少見);按儀表組合形式,可以分為基地式儀表、單元組合儀表和綜合控制裝置;按儀表安裝形式,可以分為
提問者:WZ2440884652013-08-25
一次儀表定義:直接安裝在工藝管道或設備上,或者安裝在測量點附近但與被測介質有接觸,測量并顯示過程工藝參數或者發送參數信號至二次儀表的儀表。二次儀表定義:接受由變送器、轉換器、傳感器(包括熱電偶、熱電阻)等送來的電或氣信號
提問者:rjbwka3192015-11-25
1) 儀表化與局部自動化(20 世紀50~60 年代)階段20 世紀50 年代前后,自動化儀表在過程控制中開始得到發展。一些工廠企業實現了儀表化和局部自動化。這是自動化儀表在過程控制發展中的第一個階段。這個階段的主要特點
提問者:2015-04-24
4-20mA獲1-5V直流
提問者:woshuij3342014-03-01