提問者:aekhkaatm522013-04-12 00:00
根據《GB50156-2002汽車加油加氣站設計與施工規范》的規定,加油站與周邊重要公共建筑的安全距離為50米,二級站與周邊民用建筑安全距離(一類20米、二類16米、三類12米)。 具體見下表: 表4.0.4油罐、加油機和通氣管管口與站外建、構筑物的防火間距(m) 級別項目 埋地油罐 通氣管管口 加油機 一級站 二級站 三級站 重要公共建筑物 50 50 50 50 50 明火或散發火花地點 30 25 18 18 18 民用建筑保護類別 一類保護物 25 20 16 16 16 二類保護物 20 16 12 12 12 三類保護物 16 12 10 10 10 甲、乙類物品生產廠房、庫房和甲、乙類液體儲罐 25 22 18 18 18 其他物品生產廠房、庫房和丙類液體儲罐及容積不大于50m3的埋地甲、乙類液體儲罐 18 16 15 15 15 室外變配電站 25 22 18 18 18 鐵路 22 22 22 22 22 城市道路 快速路、主干路 10 8 8 8 6 次干路、支路 8 6 6 6 5 架空通信線 國家一、二級 1.5倍桿高 1倍桿高 不跨站 不應跨越加油站 一般 不跨站 不跨站 不跨站 不應跨越加油站 架空電力線路 1.5倍桿高 1倍桿高 不跨站 不應跨越加油站 注:1明火或散發火花地點和甲、乙類液體的定義應符合《建規》的規定2重要公共建筑物及其他民用建筑保護類型劃分應符合附錄C的規定3對柴油罐及其通氣管管口和柴油加油機,本表的距離可減少30%4對汽油罐及其通氣管管口,若設有卸油油氣回收系統,本表的距離可減少20%;當同時設置卸油和加油油氣回收系統時,本表的距離可減少30%,但均不得小于5m5油罐、加油機與站外小于或等于1000kVA箱式變壓器、桿式變壓器的防火距離,可按本表的室外變配電站防火距離減少20%6油罐、加油機與郊區公路的防火距離按城市道路確定:高速公路、Ⅰ級和Ⅱ級公路按城市快速路、主干路確定,Ⅲ級和Ⅳ級公路按城市次干路、支路確定
回答者:gj121102g12016-04-12 00:00
加油站應該服務多少車輛的問題,沒有標準答案,一般成熟市場都在1500以上。 2009年的數據: 美國加油站162350座,汽車保有量25023.9萬輛,站均服務1541.4輛; 英國加油站9128座,汽車保有量35
提問者:will3572013-07-22
1.加油站有專門的管理規定,如果不符合規定你可以舉報; 2.加油站安全管理規定 第一章 一般規定 第一條 新建、改建、擴建的加油站,應符合GB 50156《汽車加油加氣站設計與施工規范》的要求,并符合
提問者:zitenghuayao2013-09-09
同情 帶上發票,向它索賠或向當地消費者協會投訴協助你解決
提問者:ofivgo2013-04-26
我站是市區加油站,銷量以汽油為主,其中以93#汽油作主打品種,但只有3支93#加油槍與4條車道。在高峰期或93#汽油車輛集中時,等待也是工作中的一大難點。怎樣讓車輛減少等待時間,我絞盡了腦汁! 〗涍^仔細觀察,我總結出引
提問者:dinenglaoshu2017-01-22
,正常情況下,通常1臺加油機的一支槍加油速度為200L/min,依據這個數據,你能夠推算出理論年“銷售”量數據。但具有市場營銷性質的,情況就不一樣了,沒有客戶,流速大也沒用。如果你要了解此問題的目的是考慮是否租賃或者
提問者:fwiycq2013-05-15
這個嘛,因為科帕奇還有個副油箱,大概有五升左右,其實還沒給你加滿呢,我是科帕奇的車主!!!
提問者:poxtna2014-02-02