提問者:asdzt8122013-09-03 00:00
雙電源自動切換開關,正常情況下是一用一備,當市電斷電后,會自動投到備用電源,那么備用電源得是一直有電情況下嗎?如果備用電源是發動機延遲發電,那么雙電源自動切換開關還會起作用嗎?
雙電源切換開關就是因故停電自動切換到另外一個電源的開關。一般雙電源切換開關是廣泛應用于高層建筑、小區、醫院、機場、碼頭、消防、冶金、化工、紡織等不允許停電的重要場所。工作原理STS(Static Transfer Switch),靜態開關,又叫靜態轉換開關。為電源二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電(前提第二路電正常且和第一路電基本同步),第二路故障的話STS自動切換到第一路給負載供電(前提第一路電正常且和第二路電基本同步)。 適合用于UPS-UPS,UPS-發電機,UPS-市電,市電-市電等任意兩路電源的不斷電轉換,以上所有電源間都需要同步裝置以保證兩電源基本同步,否則STS無法切換。STS靜態切換開關主要由智能控制板,高速可控硅,斷路器構成.其標準切換時間為≤8ms,不會造成IT類負載斷電。既對負載可靠供電,同時又能保證STS在不同相切換時的安全性。ATS自動轉換開關ATS主要用在緊急供電系統,將負載電路從一個電源自動換接至另一個(備用)電源的開關電器,以確保重要負荷連續、可靠運行。ATS為機械結構,轉換時間為100毫秒以上,會造成負載斷電。適合照明、電機類負載。其中負荷開關派生的自動轉換開關采用雙列復合式觸頭、傳動機構、微電機預儲能、以及微電子控制技術,基本實現了零飛弧。驅動電機為聚氯丁橡膠絕緣濕熱型電機,裝有安全裝置在超出110℃溫度和過電流狀態時自動跳閘。待故障消失后即自動投入工作,很大程度保證了開關壽命。
回答者:nniqtxtq2016-10-07 00:00
有圖片嗎? 因為種類很多,不知道你說的是那種! 可以截圖,看看先! WK雙電源 ,為您解答!
提問者:TestMHfssh44562015-05-04
ATS和STS STS(Static Transfer Switch),靜態開關,又叫靜態轉換開關。為電源二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障的話STS自動切換到第一路給負載
提問者:wanghuizt622014-10-15
不會。你打在“手動”的位置,當市電斷電時根本不會自動轉換,否則就有問題了。
提問者:freegrass2014-01-19
沒用過帶操作界面的,普通的就是自動時自動跳,手動時需要手動操作一下,接線有所區別
提問者:2014-12-05
雙電源自動切換開關(簡稱雙電源切換開關)是采用塑殼斷路器或負荷開關 。雙電源自動切換開關作為執行元件,配以單片機為核心的自動控制器和帶機電聯鎖的控制機構,是一種性能完善、安全可靠、自動化程度高、使用范圍廣的雙電源自動轉換
提問者:queshzon2013-06-14
用于消防方面的雙電源轉換開關,一般要求 切換時間比較短,手動的根本無法達到要求!
提問者:我是NucLeaR2013-11-16