最佳答案

ATS和STS  STS(Static Transfer Switch),靜態開關,又叫靜態轉換開關。為電源二選一自動切換系統,第一路出現故障后STS自動切換到第二路給負載供電,第二路故障的話STS自動切換到第一路給負載供電。 適合用于UPS-UPS,UPS-發電機,UPS-市電,市電-市電等任意兩路電源的不斷電轉換。STS靜態切換開關  主要由智能控制板,高速可控硅,斷路器構成.其標準切換時間為≤8ms,不會造成IT類負載斷電。既對負載可靠供電,同時又能保證STS在不同相切換時的安全性。ATS自動轉換開關  ATS(Automatic transfer switching equipment),自動轉換開關。ATS主要用在緊急供電系統,將負載電路從一個電源自動換接至另一個(備用)電源的開關電器,以確保重要負荷連續、可靠運行。ATS為機械結構,轉換時間為100毫秒以上,會造成負載斷電。適合照明、電機類負載。  自動轉換開關采用雙列復合式觸頭、橫拉式機構、微電機預儲能以及微電子控制技術,基本實現了零飛  弧。驅動電機為聚氯丁橡膠絕緣濕熱型電機,裝有安全裝置在超出110℃溫度和過電流狀態時自動跳閘。待故  障消失后即自動投入工作,很大程度保證了開關壽命。2功能作用雙電源自動轉換開關[1]TQ1-63適用于交流50Hz,額定工作電壓交流400V額定工作電流自6A至63A的雙電源供電系統。雙電源自動轉換開關TQ1-63具有過載、短路等保護功能。當電源出現故障時,雙電源自動轉換開關TQ1-63能自動完成常用電源到備用電源的轉換。雙電源自動轉換開關TQ1-63系列產品廣泛應用于醫院、銀行、軍事設施、高層建筑等場所,以保證該場所的持續供電。  1、當因故停電,且在較短時間內無法恢復供電時,必須啟用備用電源。步驟:  ①切除市電供電各斷路器(包括配電室控制柜各斷路器,雙電源切換箱市供電斷電器),拉開雙投防倒送開關至自備電源一側,保持雙電源切換箱內自備電供電斷路器處于斷開狀態。  ②啟動備用電源(柴油發電機組),待機組運轉正常時,順序閉合發電機空氣開關、自備電源控制柜內各斷路器。  ③逐個閉合電源切換箱內各備用電源斷路器,向各負載送電。  ④備用電源運行期間,操作值班人員不得離開發電機組,并根據負荷的變化及時調整電壓、廠頻率等,發現異常及時處理。  2、市電恢復供電時,應及時做好電源轉換工作,切斷備用電源,恢復市電供電。  步驟:  ①按順序逐個斷開自備電源各斷路器,順序是:雙電源切換箱自備電源斷路器→自備電源配電柜各斷路器→發電機總開關→將雙投開關撥至市電供電一側。  ②按柴油機停機步驟停機。  ③按順序,從市電供電總開關至各分路開關逐個閉合各斷路器,將雙電源切換箱自市電供電斷路器置于閉合位置。  3、檢查各儀表及指示燈指示是否正常,啟動變壓器內冷卻風扇。  雙電源自動切換開關(簡稱雙電源切換開關)是采用塑殼斷路器或負荷開關以下是二種

回答者:yvonne.sun2016-07-26 00:00