1.5P空調壓縮機啟動電流是額定電流的幾倍,現在配ups電源做備用應該配多大的

提問者:kkmaa2013-11-03 00:00

最佳答案

空調的功率是1.1KW,你那個是電機啟動的,UPS電源的功率要大于5倍,UPS的功率因素是0.8,那么你要買的UPS的功率應該是 1.1*5/0.8=6.875 很多品牌的UPS是沒有7KVA的,這樣的話,就要先8KVA的 其實我覺得你可以考慮用EPS,用EPS的話就用6KW的就可以了。而且EPS本來就是帶感性負載的,帶載能力強。