也清洗過,氟也加了有一個多月運轉正常,可是最近就不行了,也沒有漏氟啊。
啟動后電流增大,代表冷凝器散熱不足或系統堵塞。其可能原因如下:1、冷凝器散熱風道有阻礙物,導致散熱不良。2、室外風扇故障未運轉。3、冷凝器翅片臟污,影響散熱氣流流通。4、膨脹閥前管路堵塞,系統壓力過高。以上情形均會導致高壓壓力及冷凝溫度增高,運轉電流增大,最終過載保護作動,停止壓縮機運轉。
回答者:ytting5201682016-06-19 00:00
空調的功率是1.1KW,你那個是電機啟動的,UPS電源的功率要大于5倍,UPS的功率因素是0.8,那么你要買的UPS的功率應該是 1.1*5/0.8=6.875 很多品牌的UPS是沒有7KVA的,這樣的話,就要先8K
提問者:kkmaa2013-11-03
看看系統壓力是不是正常,制冷劑的多少會影響壓縮機電流的變化,過載保護器就會動作保護壓縮機,
提問者:zulong0092013-03-16
看看啟動電容是不是好的。如果好的,那有可能壓縮機抱缸了。拿個小木錘敲擊敲擊,然后啟動沖擊,看能不能轉,多啟動幾下,如果不轉應斷開電源,防止
提問者:oncal972402013-06-21
松下空調壓縮機啟動跳閘的故障原因及檢修方法: 1、松下空調啟動電流過大:松下空調壓縮機啟動電流是空調正常運轉時的2.5-3倍,是導致松下空調跳閘的一大原因;及時更換保護裝置。 2、檢測松下空調對地電阻是否正常,壓
提問者:2015-08-25
空調三相電壓縮機啟動電流遠比運行電流有大幾倍,因為啟動瞬間是星形啟動,所以啟動電流很大,而運行時是三角形電流,所以電流就變小了。注意事項:1、應設置專線供電。2、安裝自耦調壓器,穩壓到電額定值。3、電冰箱應擺放在空氣流通
提問者:blueon2996862016-03-26
1.檢查毛細管和干燥過濾器有沒有異物或者系統有堵 2.壓機自身電流過大。換壓機