提問者:akx472013-05-03 00:00
1. 斷路器手車在試驗或工作位置時,斷路器才能進行合分操作,而且在斷路器合閘后,手車無法移動,防止了帶負荷誤推拉斷路器。 2. 僅當接地開關處在分閘位置時,斷路器手車才能從試驗、斷開位置移至工作位置;僅當斷路器手車處于試驗、斷開位置時,接地開關才能進行合閘操作(接地開關可帶帶電壓顯示裝置)。實現了防止帶電誤合接地開關。 3. 接地開關處于分閘位置時,下門及后門都無法打開,防止了誤入帶電間隔。 4. 斷路器手車確實在試驗或工作位置,而沒有控制電壓時,僅能手動分閘,不能合閘。 5. 斷路器手車在工作位置時,二次插頭被鎖定不能拔除。
回答者:透明玻璃杯50092016-05-03 00:00
說白了 現在的都是電子電路 現在的開關狀態顯示器上都帶有 帶電顯示器 其工作是 高壓傳感器將高電壓轉換成低電壓 輸入狀態顯示器 通過電平的方式來判斷 若有電 那是非門 沒有電視與門的邏輯關系 使內部繼電器動作 繼電器觸點
提問者:ingucct252014-11-02
kyn2810型高壓開關柜設置防誤操作方式: 1、高壓開關柜內的真空斷路器小車在試驗位置合閘后,小車斷路器無法進入工作位置。(防止帶負荷合閘) 2、高壓開關柜內的接地刀在合位時,小車斷路器無法進合閘。(防止帶接地線合
提問者:xinyonilvh2016-04-17
高壓開關柜防誤操作、閉鎖、報警等保護裝置。高壓開關柜后門防止帶電誤入系統,帶電顯示器DD2和電磁鎖DS實現閉鎖開關柜后門。帶電顯示器DD1、高壓開關柜后門電磁鎖接點DS1、語音報警器BJQ串聯構成了帶電語音提示報警回路。
提問者:wxfymzk21852013-10-26
開關柜是一種電氣設備,開關柜外線先進入柜內主控開關,然后進入分控開關,各分路按其需要設置。如儀表,自控,電動機磁力開關,各種交流接觸器等,有的還設高壓室與低壓室開關柜,設有高壓母線,如發電廠等,有的還設有為保主要設備的低
提問者:ybyj5552016-03-27
可以喊用戶買一臺驗電手車,在買一臺接地手車。
提問者:pink摩天輪2013-05-24
短路電流跟你的負荷沒有關系,而是跟你的供電距離和供電變壓器、線路材料及大小(即阻抗)相關,過載電流要看你的功率因素如何,按你所述,一般情況下應整定為4.5A
提問者:2017-01-08