麻花豆传媒剧国,亚洲国产精品无码,欧州黄片视频免费观看,外国性生活一区二区

問答

開關柜和負荷柜有什么不同?

提問者:ybyj5552016-03-27 00:00

最佳答案

開關柜是一種電氣設備,開關柜外線先進入柜內主控開關,然后進入分控開關,各分路按其需要設置。如儀表,自控,電動機磁力開關,各種交流接觸器等,有的還設高壓室與低壓室開關柜,設有高壓母線,如發電廠等,有的還設有為保主要設備的低周減載。負荷柜是其中一種。開關柜的主要作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護用電設備。開關柜內的部件主要有斷路器、隔離開關、負荷開關、操作機構、互感器以及各種保護裝置等組成。開關柜的分類方法很多,如通過斷路器安裝方式可以分為移開式開關柜和固定式開關柜;或按照柜體結構的不同,可分為敞開式開關柜、金屬封閉開關柜、和金屬封閉鎧裝式開關柜;根據電壓等級不同又可分為高壓開關柜,中壓開關柜和低壓開關柜等。主要適用于發電廠、變電站、石油化工、冶金軋鋼、輕工紡織、廠礦企業和住宅小區、高層建筑等各種不同場合。高壓開關柜的“五防”:1、高壓開關柜內的真空斷路器小車在試驗位置合閘后,小車斷路器無法進入工作位置2、高壓開關柜內的接地刀在合位時,小車斷路器無法進合閘。(防止帶接地線合閘)3、高壓開關柜內的真空斷路器在合閘工作時,盤柜后門用接地刀上的機械與柜門閉鎖。(防止誤入帶電間隔)4、高壓開關柜內的真空斷路器在工作時合閘,合接地刀無法投入。(防止帶電掛接地線)5、高壓開關柜內的真空斷路器在工作合閘運行時,無法退出小車斷路器的工作位置。(防止帶負荷拉刀閘)負荷開關柜是開關柜的一種,只能用于開斷額定電流,可以承受短路電流但不能開斷短路電流(可以開斷一定過載)。

回答者:li37193812016-03-29 00:00

相關問題

  • 手推式高壓開關柜的開關保護裝置是什么?

    高壓開關柜防誤操作、閉鎖、報警等保護裝置。高壓開關柜后門防止帶電誤入系統,帶電顯示器DD2和電磁鎖DS實現閉鎖開關柜后門。帶電顯示器DD1、高壓開關柜后門電磁鎖接點DS1、語音報警器BJQ串聯構成了帶電語音提示報警回路。

    提問者:wxfymzk21852013-10-26

  • 高壓開關柜的五防連鎖功能是指

    1. 斷路器手車在試驗或工作位置時,斷路器才能進行合分操作,而且在斷路器合閘后,手車無法移動,防止了帶負荷誤推拉斷路器。 2. 僅當接地開關處在分閘位置時,斷路器手車才能從試驗、斷開位置移至工作位置;僅當斷路器手車處于

    提問者:akx472013-05-03

  • 總負荷是5100KVA,10KV供電,開關柜互感器比是400比5,問一下開短路電流和過載電流怎么整定呢?謝謝

    短路電流跟你的負荷沒有關系,而是跟你的供電距離和供電變壓器、線路材料及大小(即阻抗)相關,過載電流要看你的功率因素如何,按你所述,一般情況下應整定為4.5A

    提問者:2017-01-08

  • 高壓開關柜中電磁鎖工作過程

    說白了 現在的都是電子電路 現在的開關狀態顯示器上都帶有 帶電顯示器 其工作是 高壓傳感器將高電壓轉換成低電壓 輸入狀態顯示器 通過電平的方式來判斷 若有電 那是非門 沒有電視與門的邏輯關系 使內部繼電器動作 繼電器觸點

    提問者:ingucct252014-11-02

  • 高壓開關柜柜門打開狀態能否斷開接地刀?

    你的理解好像是對的,你們那兒沒有懂這個的嗎? 要不咨詢產銷有員好了!!!

    提問者:csjzpu86312013-11-19

  • 請問kyn2810型高壓開關柜該怎么去設置防誤操作?

    kyn2810型高壓開關柜設置防誤操作方式: 1、高壓開關柜內的真空斷路器小車在試驗位置合閘后,小車斷路器無法進入工作位置。(防止帶負荷合閘) 2、高壓開關柜內的接地刀在合位時,小車斷路器無法進合閘。(防止帶接地線合

    提問者:xinyonilvh2016-04-17