提問者:cao42862013-11-18 00:00
最近新裝了空調,我爸房間一臺我房間一臺 我爸房間的一點情況都沒有,可是我的房間卻是嗡嗡響,就是靠墻的角落嗡嗡響,用手機測達到56~57分貝 可是站在房間中間卻是48~49分貝.一開始室外機是裝在墻面中間的, 后來把室外機往下靠近地板了 以為這樣可以不震動了,誰知裝上去開始的幾
加避振熱應該可以,但能不能根本上解決問題就不好說。樓主說‘’開始幾天沒問題,過兩天噪音又有‘’的話,不知是否支架不合適(較小),從而開機時造成晃動弄松了鼓脹釘的鏍母,建議檢查下。
回答者:bidooxism2016-11-18 00:00
引起哪里共振是不一定的,如果發生共振可以固定一下空調支架,以此改變空調的震動頻率就會好的。
提問者:sysBoomBaa2013-09-12
任何一個物體或者材料都有一個它本身固有的震蕩頻率,當受到外力作用發生震動,而洽巧在外力作用下的震蕩頻率與其固有的震蕩頻率一致時,就稱為諧振(也稱共振)?照{機外機的振動主要來源是壓縮機轉動造成的。變頻空調機,由于壓縮機的
提問者:mnbavw2013-06-02
中央空調水泵與樓板引起共振,你這個問題我遇到過,一般是水泵與基座之間的減震墊安裝不規范或者有的空調安裝人員根本就沒安裝減震墊造成的,減震墊的厚度要足夠。具體可以參考空調水泵的技術資料。還有種情況就是空調水泵的軸承損壞,也
提問者:Joy_yuyuyu2014-07-07
答案:格力空調存在噪音和物理共振的問題一定會影響其使用壽命。 格力空調存在噪音和物理共振的問題會使機體的振動加強、振幅增大,導致接線部分松動,接觸電阻發生變化,導致空調不能正常工作;同時振動會使機體部件發生疲勞,加
提問者:eykcx2016-07-10
你看看你的風扇,風扇有問題才會產生這樣的情況
提問者:2013-06-18
可以讓對方給空調外機加減震墊來減少震動,也可以在您家與空調外機相鄰的位置做吸音處理,比如室內軟包裝飾。
提問者:vyybt2013-05-13