鍋爐自動點火程序和熄火保護裝置應具備那幾項功

提問者:hgchs2iaih2013-04-14 00:00

最佳答案

  1 在點火程序控制中,點火前的總通風量應不小于三倍的從爐膛到煙囪入口煙道總容積,且通風時間對于鍋殼鍋爐至少應持續20秒鐘;對于水管鍋爐至少應持續60秒鐘;對于發電用鍋爐一般應持續3分鐘以上。   2 單位通風量一般應保持額定負荷下總燃燒空氣量,對于發電用鍋爐一般應保持額定負荷下的25%~30%的總燃燒空氣量。