麻花豆传媒剧国,亚洲国产精品无码,欧州黄片视频免费观看,外国性生活一区二区

問答

精密空調報警低壓時,應該怎么調試?是低壓機一號和二號都提示低壓。

提問者:2013-11-30 00:00

最佳答案

高溫報警是指溫度高于設定的溫度值,此時精密空調設備正常,不需要維修;高壓報警是指空調排氣壓力過高,通常伴隨設備零件損壞或設備維護保養不當;低壓報警是指

回答者:2016-11-30 00:00

相關問題

  • 機房空調低壓報警原因和故障維修是什么呢

    數據中心機房里面的空調低壓報警是我們在日常維護中經常碰到的問題。尤其是在冬季和刮風的季節中經常遇到。總結起來主要有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar

    提問者:Kiva小羽2013-10-13

  • 精密空調怎樣分類高壓低壓,

    精密空調高低壓報警在顯示面板就已經顯示很清楚了 具體報警的原因是: 空調低壓報警:1)低壓保護設定值不正確 2)充氟的量不夠 3)空氣過濾網太臟

    提問者:hui4152040422013-06-18

  • 空調低壓報警是什么原因?怎么處理?

    特別是冬季和刮風季節最常見,下面總結機房空調發生低壓報警有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。 2、機房專用空調充氟的量不夠。冬

    提問者:哭抓貓2014-08-12

  • 空調低壓報警是什么原因?怎么處理?

      空調低壓報警原因及處理辦法:  1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。  2、機房專用空調充氟的量不夠。冬天氣溫低時,可能發生類似情況。如果查

    提問者:yrz1202013-10-28

  • 艾默生精密空調高壓報警的原因

    引起高壓警報的原因: 1、高壓設定值不正確。 2、夏季天很熱時,由于氟里昂制冷劑過多,引起高壓超限。 3、由于長時期運轉,環境中的塵埃及油灰沉積在冷凝器表面,降低了散熱效果; 4、冷凝器軸流風扇馬達故障;高壓警報故障排除

    提問者:mzqga2013-11-09

  • 空調低壓報警是甚么緣由?怎樣處理?

    特別是冬季和刮風季節最多見,下面總結機房空調產生低壓報警有以下幾個緣由:1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。2、機房專用空調充氟的量不夠。冬季氣

    提問者:凌云nba362014-06-24

車友關注

最新標簽

按字母分類:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ0-9