提問者:Kiva小羽2013-10-13 00:00
數據中心機房里面的空調低壓報警是我們在日常維護中經常碰到的問題。尤其是在冬季和刮風的季節中經常遇到。總結起來主要有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。 2、機房專用空調充氟的量不夠。冬天氣溫低時,可能發生類似情況。如果查明原因的確是缺氟時,應向系統補充氟利昂制冷劑。 3、恒溫恒濕精密空調空氣過濾網太臟。過濾網太臟不及時更換,易產生低壓告警。更換時注意應按照箭頭指示碼放,不能裝反了。 4、機房專用恒溫恒濕精密空調膨脹閥故障。熱力膨脹閥失靈或開啟度小,引起供液不足;造成低壓告警。應加大熱力膨脹閥的開啟度或者更換膨脹閥。 5、機房專用恒溫恒濕精密空調系統中有泄漏。用氮氣進行試壓檢漏,充氣壓力應≥1.4mpa,并且要從系統的高、低壓部分同時允入氮氣,直至平衡為止。系統充入氮氣后,在24h保壓的時間內應無泄漏。如24h內氣溫變化較大,由于氣體的熱脹冷縮特性,壓力會有微小變化,應屬正常;如果壓力變化值超標,那么應檢查漏點,主要查以下幾處: (1)與機房專用恒溫恒濕精密空調壓縮機相連螺母處; (2)與室外機相連的單向閥處; (3)室外機與壓力開關連接處; (4)儲液罐上的單向閥處; (5)管道和盤管等處。 數據中心機房專用恒溫恒濕精密空調試壓檢漏完成后,放掉系統內的氮氣,用雙連壓力表連接吸排氣閥門,打開真空泵及吸排氣閥門抽真空,時間不少于90min,直至系統真空度無限接近760mmhg。 機房專用恒溫恒濕精密空調抽真空結束后,靜態從排氣閥處(高壓端)直接注入氟利昂液體,觀察低壓表,使之上升至6~7kg/cra2處,關閉排氣閥,開機從吸氣閥處(低壓端)補充氟利昂氣體,直至視液鏡內氣泡剛剛消除時停止充注。這時雙連表的低壓指示應在0.4~0.5mpa,高壓表的指示應為1.5~1.8mpa。 若機房專用恒溫恒濕精密空調高壓高而低壓低,則為管道堵塞。堵塞處管道前后有明顯的溫差,甚至結霜。可能發生堵塞的地方及處理方法如下: 一、發生堵塞的地方在液鏡上方的電磁閥處。首先判斷在機房專用恒溫恒濕精密空調壓縮機開啟時是否有24v電送到電磁閥處。檢查方法為:卸掉電磁閥頂端螺釘,測量其接線柱對應插頭有無24v,如果沒有,則為控制線路故障,反之則為電磁閥損壞,需更換電磁閥。 二、機房專用恒溫恒濕精密空調發生堵塞的地方在干燥過濾器。關閉空調電源(此時制冷電磁閥為關閉狀態),將儲液罐處三通閥順閥桿方向順時針旋到底(閥桿旋進去),此時儲液罐與管道不通,旋開干燥過濾器連接螺母,更換干燥過濾器。 三、機房專用恒溫恒濕精密空調管道內堵,尤其是管道焊接處有堵焊。焊接處前后有溫差,管道前后的壓力差別很大,此時需重新焊管,重新抽真空,充氟。 四、以上3種情況均正常的前提下,可判斷為機房專用恒溫恒濕精密空調膨脹閥堵,維修: 1.機房專用恒溫恒濕精密空調冰堵,用熱毛巾敷之,則低壓端壓力回升,需放氟,重新抽真空,再加氟,最好更換干燥過濾器。 2.機房專用恒溫恒濕精密空調臟堵,需更換膨脹閥。 3.保護器失靈造成控制精度不夠。修理、更換低壓壓力控制器。 4.低壓延時繼電器設定不正確或低壓啟動延時太短。重新機房專用恒溫恒濕精密空調設定低壓延時時間。
回答者:cowge2016-10-13 00:00
引起高壓警報的原因: 1、高壓設定值不正確。 2、夏季天很熱時,由于氟里昂制冷劑過多,引起高壓超限。 3、由于長時期運轉,環境中的塵埃及油灰沉積在冷凝器表面,降低了散熱效果; 4、冷凝器軸流風扇馬達故障;高壓警報故障排除
提問者:mzqga2013-11-09
空調低壓報警原因及處理辦法: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。 2、機房專用空調充氟的量不夠。冬天氣溫低時,可能發生類似情況。如果查
提問者:yrz1202013-10-28
高溫報警是指溫度高于設定的溫度值,此時精密空調設備正常,不需要維修;高壓報警是指空調排氣壓力過高,通常伴隨設備零件損壞或設備維護保養不當;低壓報警是指
提問者:2013-11-30
精密空調高低壓報警在顯示面板就已經顯示很清楚了 具體報警的原因是: 空調低壓報警:1)低壓保護設定值不正確 2)充氟的量不夠 3)空氣過濾網太臟
提問者:hui4152040422013-06-18
特別是冬季和刮風季節最常見,下面總結機房空調發生低壓報警有以下幾個原因: 1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。 2、機房專用空調充氟的量不夠。冬
提問者:哭抓貓2014-08-12
特別是冬季和刮風季節最多見,下面總結機房空調產生低壓報警有以下幾個緣由:1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。2、機房專用空調充氟的量不夠。冬季氣
提問者:凌云nba362014-06-24