空調一直用的的很好 最近啟動電流變大7A變成18A的沒啟動時到外機的電源正常啟動后壓縮機,風機,瞬間停轉 到外機的電源也沒有了,內機運轉正常,是壓縮機壞了還是啟動電容有問題啊。高手指點一下啊!
應該是壓縮機的啟動問題,看看啟動電容是不是性能下降了,或者電源線徑問題。如果不是啟動電容問題,那就是壓縮機的問題了,壓縮機卡缸時,電流是很大的。
回答者:anyyka2016-06-27 00:00
空調的功率是1.1KW,你那個是電機啟動的,UPS電源的功率要大于5倍,UPS的功率因素是0.8,那么你要買的UPS的功率應該是 1.1*5/0.8=6.875 很多品牌的UPS是沒有7KVA的,這樣的話,就要先8K
提問者:kkmaa2013-11-03
看看啟動電容是不是好的。如果好的,那有可能壓縮機抱缸了。拿個小木錘敲擊敲擊,然后啟動沖擊,看能不能轉,多啟動幾下,如果不轉應斷開電源,防止
提問者:oncal972402013-06-21
1.檢查毛細管和干燥過濾器有沒有異物或者系統有堵 2.壓機自身電流過大。換壓機
提問者:lmqx2469c2013-11-21
啟動后電流增大,代表冷凝器散熱不足或系統堵塞。其可能原因如下:1、冷凝器散熱風道有阻礙物,導致散熱不良。2、室外風扇故障未運轉。3、冷凝器翅片臟污,影響散熱氣流流通。4、膨脹閥前管路堵塞,系統壓力過高。以上情形均會導致高
提問者:qingzhenoyqu2013-06-19
看看系統壓力是不是正常,制冷劑的多少會影響壓縮機電流的變化,過載保護器就會動作保護壓縮機,
提問者:zulong0092013-03-16
松下空調壓縮機啟動跳閘的故障原因及檢修方法: 1、松下空調啟動電流過大:松下空調壓縮機啟動電流是空調正常運轉時的2.5-3倍,是導致松下空調跳閘的一大原因;及時更換保護裝置。 2、檢測松下空調對地電阻是否正常,壓