空調制熱時壓縮機啟動風扇不啟動,

提問者:lbzx1103llp2013-09-07 00:00

格力2P柜機空調制熱時壓縮機啟動,外機風扇一動就停,內機只要一開開關就啟動了,不知道是什么原因,因為外機不能散溫內機也是冷風,很著急,有知道的請盡快幫忙解決,謝謝了

最佳答案

你好 你的問題很糾結! 如果在不卻氟的狀態下 壓縮機啟動內機肯定是熱風! 關于制熱時 風機動會就停 那是你的系統壓力太高 電腦板檢測到系統壓力高時(超過25公斤壓力 ) 會關閉風機! 當壓力低于18公斤 風機就會啟動! 屬于正常的! 夏天 就不會聽 因為夏天只要風機停 1分鐘不到壓縮機就高壓保護了! 提示一下! 夏天 風機運轉是 幫助冷凝器散熱!! 冬天則是幫助冷凝器散冷氣 防止機器結冰結霜 導致空調效果差

回答者:qq6441630222016-09-07 00:00